[Panasonic] 기술문의 드립니다.
 글쓴이 : D.H Automa…
조회 : 7,714  

안녕하십니까?

디에이치오토메이션 임관식 주임 입니다.

문의 사항 순서 대로 답변을 드리도록 하겠습니다.

Ch.0 [ 펄스 출력(Y0,Y1)/

1.Y0/Y1 양 출력을 통하여 CW/CCW 구형파 출력 되는가?

    ▶ 펄스 출력이 됩니다.

2. 원점복귀 명령 신호는 X4에 신호를 주면 원점복귀를 시작하는가?

    ▶ X4 는 원점신호(센서신호) 이며 원점시작 신호는 사용자 지정 입니다.

3. 일반적인 위치로 기동하려면 설정값을 입력후 X0에 신호를 주면 기동하는가?

    ▶ 사다리꼴 제어(위치결정 제어)를 말씀하시는게 맞으신가요?

       사다리꼴 제어(위치결저 제어)의 경우 입력은 사용자 지정입니다.

      X0의 경우 예를 들자면 조그로 이동 중 그 지점에서 부터 원하던 위치로 가기위해 실행하는 접점입니다.

       F171 명령 - 조그 위치 결정 타입1, 메뉴얼 8-22 페이지를 참고 하여 주시기 바랍니다.

4. 원점복귀(셋팅)를 실시한후에 임의의 위치로 기동하려는 데이터를 입력후 실행해야 에러가 없는 것인지?

    ▶ 데이터를 입력하지 않고 실행하시면 에러는 발생 됩니다.( 예. 연산에러 )

5. 사용하는 기종(C32)은 정전유지 데이터를 사용할 수 없는가?

    ▶ FP0R-C32CT의 경우 DT32450~32764 까지 315워드의 비휘발성 메모리가 존재 합니다.

       (메뉴얼 13-5 참고 하여 주시기 바랍니다.)

문의 주셨던 내용에 대한 답변이였습니다.

메뉴얼을 가지고 계신듯 한데 8-12 페이지부터 참고 하여 주시기 바랍니다.